yjpsdlk
級別: 探索解密
![]() |
污水處理廠,運行中的模擬量輸入量模塊故障燈突然亮,哪位大俠給我分析一下有哪些原因會引起這種情況?謝謝 |
---|---|
|
cedric7006
級別: 略有小成
![]() |
這個很難說什么原因,一般電源故障會引起故障指示燈亮,檢查是否24Vdc電源燈。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
或者模擬量傳感器斷線或超限也有可能引起故障點亮~ |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
除了樓上各位說的情況以外,硬件損壞也會造成這種情況,而且西門子的SM331模塊可以說是相當?shù)膵赡郏瑒硬粍泳蛽p壞。我這邊已經遇到多次了。 但同一設備位置的SM334模塊使用的壽命相當長,不要告訴我說是什么電源,干擾等原因。設備和經銷商都承認是產品質量問題。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yjpsdlk
級別: 探索解密
![]() |
謝謝各位,因為去現場更換模塊,所以到今天才來看看, 在現場有3快同樣的模塊出現同樣的問題,測量電源沒什么問題,有一個通道輸入高達74mA,可是一個通道會損壞3塊模塊嗎?現場也曾經出現過交流干擾的問題,我無法肯定到底是什么原因造成的,3塊同時質量問題的可能性實在是太小了. |
---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
請問你說的污水處理廠都有那些控制用了模擬量? |
|
---|---|---|
|