2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
報警內(nèi)容為主電路 OFF 時,伺服 ON 信號 ON,詢問客服就是在伺服ON的時候電壓過低,各位路過的前輩幫忙指導一下,這種情況怎么去處理啊。偶發(fā)異常 |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
主板上有個母線電壓檢測電路,大致原理就是電壓采樣-壓頻轉換-反相電路,然后CPU采集這個信號識別母線電壓,有可能是這個檢測回路壞了,也有可能母線電壓問題。J4的話分開供電需要確認電壓吧 |
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
謝謝回復
|
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
謝謝回復,是JE的伺服
|
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
謝謝回復,如果是硬件檢測問題,應該是一直存在的,這個是偶發(fā)情況
|
---|---|
|
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
![]() |
我這邊都這樣寫,沒問題 |
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
之前沒仔細看您的回復,如果是檢測電壓回路壞了是不是一直報警,我現(xiàn)在是一天報警小幾次
|
---|---|
|