国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

隨便聊1
持之以恒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2022-07-29
查看隨便聊1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-13 10:41
我經?吹絼e人設計電氣柜,一般控制回路電源都是用一個單獨的隔離變壓器出來的,問題就是隔離變壓器的負載都很小的,但在控制回路上用的電源單極開關容量反而大,真是搞不懂?變壓器0.2kw,380V±5%/220V/50HZ
        單極開關 負載電流6A
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 20:55
變壓器上電源端的保險,不是保護變壓器的,它的任務是一但變壓器損壞保護導線不要起火。

它的電流安數要小于導線的額定電流。就可以了。變壓器輸出端的保險才是保護變壓器的,

要根據變壓器的容量來選擇。