我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現(xiàn)有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
cfc00
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cfc00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-29 13:16
75KW的電機選用線路短用50平的電纜,線路長用70-90平的。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。