描述:燒損處
圖片:
請教313c-2dp,cpu與導軌聯接的位置燒壞了,請幫我判斷一下問題出在哪里。另附照片
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 23:48
我認于機臺接地不良或壓根就沒有接地造成的,這樣的機臺電源一定要漏電保護開關
當然完成以上動,也作后,記得把PLC一定要接地,和他相關的PC更要接地,整個系統的用電器一定要通過漏電保護裝置,也許還有其它的原因吧