控制要求

通過MODBUS通信的方式實現兩臺西門子S7-200 SMART PLC的主從站通信:

主站的PLC的M0.0~M0.3控制從站PLC的Q0.0~Q0.3

從站的I0.3~I0.7控制從站的Q0.3~Q0.7

讀取從站AIW16所采集到的數值讀到主站的VW100中

把主站的MW10~MW16的數據寫給從站的VW100~VW106中。

求大神指教
[ 此帖被失控的影子在2024-09-14 23:10重新編輯 ]
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2025-06-13
查看一心工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-25 10:08
同品牌的PLC之間通訊可以用CPU簡單通訊方式實現,西門子的是GET/PUT,設置一下就可以;
提供幾個不用編程,配置參數即可實現不同品牌的PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
不同品牌的PLC之間通訊案例.zip (4831 K) 下载次数:59