liang333444
級別: 略有小成
![]() |
想用臺達SX系列plc實現(xiàn)1ms脈沖,做了個程序目前測試總是不到1ms,請問是程序問題還是plc本身問題?方法是用臺達手冊上的1ms定時器做的,請看程序圖片,請大師幫忙看看,解惑,謝謝! |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網(wǎng)段耦合器,遠程IO,PLC串口轉(zhuǎn)網(wǎng)口橋接器
級別: 工控俠客
![]() |
T200-T245為1ms定時器,你可以試試 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|