想用以太網口連接昆侖通態的屏通訊 ,然后plc作為485主站再和幾臺變頻器通訊,這樣可以嗎?我看網上有人說這兩個口不能同時用,否則編譯不通過,有這樣用過的嗎
工控浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 190 點
下載積分: 569 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2025-06-26
查看工控浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-18 10:47
Smart200網口和485口可以同時使用,網口通過交換機連接觸摸屏,485口連接變頻器及流量計等設備485通信