gk_樂一
級別: 探索解密
![]() |
電機:5.5Kw六安江淮異步變頻電機 變頻器:西門子變頻器6SL3210-5BE25-5UV0 江淮朗格變頻器LD350-5R5G-T4B 兩個變頻器啟動電機都會有嘯叫聲,但是在自由停車過程中或接工頻電源的時候電機是沒有嘯叫聲的,請問各位大蝦怎么解決?? LD350試過將默認6.0的載波頻率改到12.0還是有嘯叫聲 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
jeffrey1323
級別: 工控俠客
![]() |
昨天才遇到這個問題,客戶要求馬達聲要降低.之後調高了載波頻率來降低馬達聲音,但是變頻器裡的IGBT過容易高溫會比較傷變頻器喔! 調整載波頻率的影響可以歸總如下?br /> 載波頻率 低 → 高 輸出電流波形 差 → 好 響應頻率 低 → 高 電機溫升 高 → 低 電機噪音 大 → 小 變頻器溫升 低 → 高 漏電流 小 → 大 對外輻射干擾 小 → 大 避開機械系統的共振點 參考網址:https://kknews.cc/news/6q4bvnp.html |
---|---|
|