国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-06-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 18:47
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0,F(xiàn)在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3894 個
工控威望: 4349 點
下載積分: 145284 分
在線時間: 6699(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-30
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 20:01
電源有併接到~~~
或com有併接
變送器的電源沒隔離好~~
總歸一句
1電源干擾
2電源不穩
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663