各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 549 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-06-16
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:52
最大會有兩個掃描周期的誤差