国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-05-12
查看z62678667的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-19 09:41
圖片:
使用SPD測齒輪轉速
相同的程序,相同的接線。用原來的PLC,DVP-20EX可以使用并且測速成功
因為需增加其他功能,更改了PLC型號為DVP16ES2,結果就不能使用,D0沒有數據,偶爾跳動-1

周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 22:34
引用
引用第2樓lvpretend于2017-07-21 13:40發表的  :
SPD使用X1時,實際使用的是X0和X1組成的AB相脈沖輸入,AB相是帶加減功能的,所以你看到的就是0,1,,這樣跳,
你用X0就正常了。建議你仔細看編程手冊中關于SPD的描述,還有PLC的版本號也有影響。

是的,臺達就和三菱的差不多。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL