高手請指點下:關于三菱串行通信的問題 我有兩臺PLC,通過C24模塊進行通信,使用的是G.BIDIN和G.BIDOUT指令,也就是兩臺PLC要實現實時通訊。 接收程序如圖: ![]() 發送程序如圖: ![]() 發送我是定時發送的,我想做到實時性更好一點,因?yàn)樯婕暗桨踩,越?shí)時越安全,所以這個時間最短可以設置到多少?現在是T51=0.25s 另外指令就希望用這個了,現在就是感覺延時比較嚴重!所以在此討教! |
---|---|
|
yuaiwu
wemhoener