設備是三相五線制,但拉過來的供電電源是三相四線制(N和E在一起),該怎么來接線呢?
lhwo9958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 169 點
下載積分: 504 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-22
最后登錄: 2024-06-02
查看lhwo9958的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 11:40
引用
引用第8樓etdssdabb于2013-12-10 12:52發表的  :
三相四線和三相五線都統稱TN系統,但它們又分TN-C也叫三相四線也叫保護接零。TN-S也叫三相五線和TN-C-S,三相四線中性線直接接地整個系統中有一部分中性線與保護零線是合一的,而末端是分開的。你能否安TN-C-S去做。

要看你各地區的接線方法的。上海跟無錫的就不一樣。