zmh741258
級別: 探索解密
![]() |
400kw是帶水泵啟動的,當時在啟動柜上加了一個直接啟動按鈕,(是總工要求的)啟動成功了。 |
---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
![]() |
大功率電機啟動會對電網電壓有影響,停止應該影響不大,只要電網變壓器夠大,啟動,停止不會產生影響,如果電網變壓器供電緊湊,大功率電機停止時也會引起電網電壓波動。 |
---|---|
|
aaweihua
級別: 家園?
![]() |
大功率電機直接啟動畢竟是個案吧,感覺樓上幾在有忽悠樓主呢 ![]() |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
只要你們工廠的供電變壓器容量足夠大,正常大于啟動容量的2.5%,就可以直接啟停,而不會對其他設備造成沖擊! |
---|---|
|
浪頭
級別: 略有小成
![]() |
我廠的132KW馬達直接啟動,起動后運行負載電流在240A左右,起動時車間電壓降不明顯。 |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
1、3臺15KW三相異步電機 同時啟動同時停止 對電網沒有任何影響; 2、我這邊同時啟動停止10臺都沒有問題; 3、入口總空開用的是250安的 足夠了 4、樓主真厲害,居然問同時停止有沒有任何影響,估計你是個新手,你應該問:同時啟動有無影響的 |
|
---|---|---|
|